ارت خط انتقال 63 کیلو ولت
برای اجرای خط انتقال خط ۶۳ کیلوولت ، حداکثر فواصل مجاز جهت اجرای سیستم ارتینگ در طول مسیر ،جهت حفاظت خط در برابر صاعقه چقدر است؟
لطفا رفرنس استاندارد هم ذکر شود.
مطابق با دستورالعمل توانیر تمامی برجهای خطوط انتقال بایستی مجهز به سیستم زمین شوند.
پس از بتن ریزی فونداسیون و نصب سیستم زمین مقاومت پای برج اندازه گیری می شود درصورتیکه بالای پنج اهم باشد بایستی با افزایش سیم زمین و یا کوبیدن میله زمین ، مقاومت رو به زیر پنج اهم رساند.

لطفا در مورد اتصال گارد وایر هم توضیح بفرمایید، ایا این زمین پای تمام برج ها انجام میگیرد، ایا ما در همه خطوط گارد وایر داریم یا OPGW؟ این اندازه گیری مقاومت پای برج بین کدام نقاط انجام میگیرد؟
در مورد خطوطی که گارد وایر ندارند هم انجام میگیرد؟

بله مقاومت زمین برای تمامی پایه ها اندازه گیری می شود.
سیم شیلد در تمام برجها با استفاده از کلمپ به برج اتصال داده میشود.
در تمام خطوط فوق توزیع و انتقال نصب سیم محافظ هوایی الزام می باشد. اگر غیر از این اجرا گردد خارج از قواعد و دستورالعملها میباشد. سیم محافظ هوایی فیبر نوری امکان اضافه ای را برای خط ایجاد میکند ( انتقال دیتا) که براساس نیاز مدیریت شبکه به متولیان خطوط ابلاغ می گردد.
در غیر اینصورت الزام نمی باشد.

ایا هنوز خطوط انتقالی را داریم که گارد وایر ندارند؟ ایا امکان نصب گارد وایر برای دکلهای فاقد گارد وایر هست؟

له بعضا” وجود دارد.در صورتیکه از پایه بتنی استفاده نشده باشد، امکان پذیر هست.
پاسخ شما


آخرین مقالات ماه صنعت
- PLC چه کاری می تواند انجام دهد؟ چرا از آن ها استفاده می کنیم؟
- اصول آزمایش مقدارآب در روغن عایق
- نمونه گیری روغن از تجهیزات الکتریکی غوطه ور در روغن
- تست اسیدیته روغن عایق ترانسفورماتور
- اضافه شار (Over Fluxing) در ترانسفورماتور به همراه علل اضافه شار
- ولتاژ نقطه زانویی ترانسفورماتور جریان کلاس PS
- رله بوخهلتس ترانس چیست؟ اصول کار و ساختار
- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور | رله های دیفرانسیل
- راه اندازی ترانس برق (پیش راه اندازی و تست های قبل از راه اندازی)
- تئوری ترانسفورماتورهای ولتاژ (PT یا VT )