اگر جریان فیوز بیشتر از جریان موتور انتخاب شود چه مشکلیک ممکن است به وجود آید؟

  • telegram-banner-top
  • 2 پاسخ(ها)

    با سلام . در زمان بهره برداری احتمال وقوع اضافه بار بر روی موتور می باشد که اگر موتور به موقع قطع نشود باعث سوختن موتور و بروز صدمات جدی به موتور می شود .

    وظیفه فیوز قطع موتور در این زمان می باشد.

    پاسخ داده شده در آوریل 22, 2020.
    افزودن نظر

    سلام

    در صورت استفاده از فیوز (به جای MPCB) همواره جریان انتخابی فیور بیشتر از جریان نامی موتور است تا جریان راه اندازی را پوشش دهد بنابراین استفاده از بیمتال (حفاظت حرارتی) جهت حفاظت اضافه بار موتور ضروری است و فیوز فقط نقش حفاظت اتصال کوتاه را ایفا می کند.

    به عنوان مثال جریان راه اندازی موتور سه فاز 10 کیلووات 1400 دور ، 20 آمپر است. فیوز مورد نیاز 50 آمپر و رنج بیمتال مورد نیاز (25-17) و تنظیم روی 20.5 آمپر خواهد بود.

    موفق باشید