    1- شمس ها به صورت استاندارد خم نشده اند 2-عدم وجود نگهدارنده جهت کابل خروجی 3-عدم نگهدارنده کابل ورودی-4عدم وحود صفحه سوراخدار برابر سایز کابل های خروجی4-انتخاب نامناسب محل نصب فیوز منیاتوری5-عدم چیدمان صحیح کلیدهای پیچازو کنتاکتور خازنی و بانک خازنی6-استفاده از سیم بجای شمس در ورودی و خروجی بانک خازنی7-استفاده از تعدادزیاد بانک خازنی8-عدم استفاده از کنتاکتور خازنی استاندارد9-عدم استفاده از سیستم دستی در کنار رگلاتور بانک خازنی…..

    پاسخ داده شده در ژانویه 13, 2019.

    با يه اتصال كوتاه دخل شينه ها اومده

    در ژانویه 13, 2019.

    موارد صحیح این ایرادات را بفرمایید ممنون می شوم

    در ژانویه 13, 2019.

    کنتاکتور خازنی می بایست دارای مقومت محدود کننده شدت جریان هجومی باشد. نمونه یک کنتاکتور خازنی که به پیوست اومده

    RE: ایرادات این تابلو توزیع ۶۳۰ آمپری به همراه بانک خازنی چیست؟

    RE: ایرادات این تابلو توزیع ۶۳۰ آمپری به همراه بانک خازنی چیست؟

    RE: ایرادات این تابلو توزیع ۶۳۰ آمپری به همراه بانک خازنی چیست؟

    RE: ایرادات این تابلو توزیع ۶۳۰ آمپری به همراه بانک خازنی چیست؟

    RE: ایرادات این تابلو توزیع ۶۳۰ آمپری به همراه بانک خازنی چیست؟

    در ژانویه 13, 2019.

    دلیل استفاده از این مقاومت ها در کنتاکتور های خازنی را می دانید ؟

    در ژانویه 13, 2019.

    و لحظه ی برقدار شدن خازن جریان زیاده برای اینکه ب کنتاکت های کنناکتور آسیب نرسه دلیل مهمتر آن این است که خارن در لحظه وصل مجدد باید حتما دشارژ شده باشد و وجود این مقاومت ها باعث دشارژ شدن خارن در لحظه ای که قطع می شود با ثابت زمانی آن می گردد

    همچنین اگر در مشخصات رگولاتور ها نگاه کنید می بینید که پارامتری برای حداقل زمان وصل مجدد کنتاکتور پس از قطع داریم که این زمان دقیقا به خاطر همین مساله دشارژ شدن خازن است

    در ژانویه 13, 2019.

    بهترین رگولاتور خازنی که استفاده کردم frako 1100 که تمامی این پارامترها را به صورت هوشمند از طریق مانیتورینگ وضعیت سیستم اندازه گیری و تنظیم می کند و جلوی خطاهای طراح را می گیرد

    در ژانویه 13, 2019.

    در سلول محل استقرار خازن ها حتما از تهویه مناسب و ترموستات استفاده کنید.
    حتما تهویه از سقف و یا دیواره های بالایی سلول استفاده کنید.

    در ژانویه 13, 2019.

    از سه عدد ترانس جریان در تابلوی اصلی استفاده شده است که به نظر می رسد برای آمپر متر اصلی نصب شده اند. رگلاتور خازنی نیز جهت نمونه گیری از جریان فاز غیر هم نام ولتاژ نمونه برداری شده ناز به ترانس جریان دارد. یعنی می بایست بر روی یکی از فازهای ورودی از 2 ترانس جریان استفاده می شد.

    در ژانویه 13, 2019.

    به نکته درستی اشاره کردید مهندس عزیز
    آمپر متر بانک خازنی در این عکس هنوز نصب نشده است

    در ژانویه 13, 2019.

    صفحه گلند در کف تابلو از الزامات می باشد بدلیل عدم نفوذ حیوانات جونده .در ضمن جهت بستن کابل زره دار حتما به صفحه گلند نیاز است.

    در ژانویه 13, 2019.

    از کابل های زره دار استفاده نشد در این تابلو
    نکته ای که فرمودید در رابطه با گلند در کارهای بعدیم حتما رعایت می کنم 👍

    در ژانویه 13, 2019.

    استفاده از صفحه گلند فقط برای کابل زره دار یا آرموردار نیست و برای کابل غیر آرموردار هم میباشد .

    در ژانویه 13, 2019.
    افزودن نظر

    کتابچه راهنمای بانکهای خازنی محصولی از شرکت فراکوه

    برای طراحی و تنظیمات و محاسبات حتما مطالب گروه فراکوه را مطالعه کنید مختصر و مفید به تمام مسایل پرداخته
    اگر کامل تر اطلاعات می خواهید به کتاب جبران توان راکتیو مراجعه کنید که در دو جلد موجود است

    https://mahsanat.com/ask/wp-content/uploads/2019/01/nirgon-Capacitor-Book-FA.pdf

    پاسخ داده شده در ژانویه 13, 2019.
    افزودن نظر

    یک نمونه طراحی بانک خازنی به صورت سه بعدی تقدیم میگردد.

    RE: ایرادات این تابلو توزیع ۶۳۰ آمپری به همراه بانک خازنی چیست؟

    پاسخ داده شده در ژانویه 13, 2019.

    ممنون
    برای طراحی و چیدمان قطعات در تابلو از چه نرم افزاری استفاده می کنید ؟
    Auto cad electrical یا eplan cabinet یا نرم افزار دیگری هم هست ؟

    در ژانویه 13, 2019.

    Auto cad electricalاز نرم افزار

    در ژانویه 13, 2019.
    افزودن نظر
    برای طراحی تابلو، معیارهایی هست که تفاوت یک تابلوی خوب رو از تابلوهای دیگه مشخص میکنه:
    از فضای تابلو استفاده بهینه بشه
    از شمش و سیم و تجهیزات بطور بهینه استفاده بشه
    دسترسی های مناسب جهت تعمیرات فراهم بشه
    دسترسی های مناسب جهت بازدید و سرویس دوره ای فراهم بشه
    شکیل باشه و سیم ها بطور مرتب و منظم از درون داکت عبور کنند
    ایمن باشه و …
    این تابلو در این موارد ضعف و ایراد داره: رنگ بندی سیم ها رعایت نشده، سیم ورودی کلیدفیوزها از روی آمپر سایز شده و به اتصال کوتاه توجه نشده، دسترسی برای تعمیرات خازن ها نامناسب هست، شینه و سیم بی جهت در مقادیر زیاد استفاده شده، طراحی مدولار نیست، ترمینال ها در پایین تابلو جانمایی شده که دسترسی بسیار بدی داره، وایرینگ فرمان کنتاکتورها انجام نشده و معلوم نیست قراره چطور از روی سیم های قدرت انجام بشه!، امکان قطع و وصل دستی پله ها وجود نداره، اطلاع از وضعیت قطع و وصل پله ها صرفا از روی رگولاتور ممکنه، برای تعمیر و تعویض یک کلیدفیوز نیاز به بی برق کردن کل تابلو و بارها هست! و ..
    پاسخ داده شده در ژانویه 13, 2019.

    مهندس شما چه راه کاری برای تعمیر و تعویض کلید فیوز بدون بی برق کردن تابلو پیشنهاد می کنید ؟

    در ژانویه 13, 2019.

    کلید ورودی!

    در ژانویه 13, 2019.

    هر کلید فیوز کلید ورودی داشته باشد ؟

    در ژانویه 13, 2019.

    نه، یک کلید ورودی برای پنل خازنی

    در ژانویه 13, 2019.

    یکی از خروجی های تابلوی اصلی که معمولا کلید فیوز می باشد به عنوان لیدر بانک خازنی در نظر گرفت.

    در ژانویه 13, 2019.

    اگر کلید فیوز لیدر خراب شد چکار باید کرد بدون انکه تابلو بی برق شود ؟

    در ژانویه 13, 2019.

    اونها هم خراب میشن ولی طراحی بهینه این هست که به این سمت حرکت کنید که ریسک قطعی برق رو پایین بیارید، شما چندین کلیدفیوز توی پنل خازنی دارید که در این تابلو هرکدوم به تنهایی یک ریسک بی برقی هستن

    در ژانویه 13, 2019.

    میشه از کلید رزرو استفاده کنید در صورت خرابی یکی از کلید فیوزها بدون اینکه کل تابلو بی برق بشه خیلی راحت میشه کلید و تعویض یا تعمیر کرد

    در ژانویه 13, 2019.

    بانک خازن به عنوان یک تابلوی فرعی مانند سایر تابلوها نیاز به کلید بالادست در تابلوی اصلی دارد.
    و احتمال آسیب دیدین و معیوب شدن کلیه کلیدهای بالادست وجود دارد.

    در ژانویه 13, 2019.