مشخصات سی تی یا ترانس اندازه گیری جریان های زیاد و نمونه برداری یا سمپلینگ جریان برای رگولاتور بانک خازنی

پاسخ داده شده

سوال آزمون نظام مهندسی یا نظام کاردانهای فنی بوده که ترمینال های L و K در سی تی بانک خازنی به کدام تجهیز متصل می شود؟

سوال شده در مارس 16, 2019 در برق.
افزودن نظر
  • telegram-banner-top
  • 1 پاسخ(ها)
    بهترین پاسخ

    معمولا به ترمینالهایی که برای نمونه برداری جریان هستند(Sampling) معروف به S1 و S2 در رگولاتور متصل می شوند
    نسبت تبدیل ۲۰۰۰ آمپر اولیه را تبدیل به ۵ آمپر در ثانویه می کند(تصویر بالا)
    ۲۰ ولت آمپر توان ظاهری نامی این ترانس جریان است
    کلاس دقت آن نیم درصد است
    نماد M مخفف Measurment است یعنی سی تی برای اندازه گیری استفاده می شود. سی تی حفاظتی با نماد P یا Protection هم موجود است