    ولتاژ دو سر ترمینال برقگیر زمانی که جریانی با اندازه جریان نامی سرج برقگیر از آن عبور میکند.

    پاسخ داده شده در مارس 30, 2019.

    برای برقگیرهای ۲۰ کیلوولت شبکه های توزیع این جریان نامی چقدره؟

    در مارس 30, 2019.

    5 / 10 / 20 کیلو آمپر

    در مارس 30, 2019.

    من الان استاندارد برقگیرهای شبکه های توزیع رو مطالعه میکردم که اشاره کرده ولتاژ پسماند برای برقگیرهای ۲۰ کیلوولت باید ۶۷ کیلوولت باشه.
    و طبق فرمایش شما ولتاژ پسماند ولتاژیه که با عبور جریان ۱۰ کیلووامپر در ترمینالهای برقگیر ایجاد میشه.

    در مارس 30, 2019.

    ولی مگر برقگیر در ولتاژهای بالای ۲۴ کیلوولت اتصال کوتاه نمیشه؟ وقتی اتصال کوتا باشه دیگه ولتاژ ۶۷ کیلوولت اینجا چه معنایی میتونه داشته باشه؟

    در مارس 30, 2019.

    برقگیر اکسید فلزی مشخصه عملکردی شبیه یک دیود زنر دارد …