چرا زمانی که ژنراتور در مدار قرار میگیره بانک خازنی باید از مدار خارج بشه؟

چرا زمانی که ژنراتور در مدار قرار میگیره بانک خازنی باید از مدار خارج بشه؟

سوال شده در مارس 30, 2019 در بانک خازنی.
افزودن نظر
  • telegram-banner-top
  • 8 پاسخ(ها)
    بهترین پاسخ

    وقتی پله های بانک خازن میاد توی مدارو جریان تحریک رو avrدائما کم میکنه تا جایی که دیگ میدان تحریک رتور به قدری ضعیف میشه که قفل مغناطیسی بین میدان رتور و استاتور از هم جدا میشه و اصطلاحا میگن از سنکرون خارج شدیم با ژنراتور پاندولی شده البته سیستم تحریک ژنراتور مجهز به آلارم هست و دارای حفاظت مربوط بهunder excitaion هست که الارم های لازم رو میده و اجازه نمیده ژنراتور پاندولی بشه

    این مورد کامل در این مقاله توضیح داده شده و حتما مقاله ی زیر رو برای درک بهتر موضوع مطالعه کنید:

    تاثیر ضریب توان منفی در سیستم ژنراتور دیتاسنترها

    پاسخ داده شده در مارس 30, 2019.
    افزودن نظر

    در صورت باقيماندن خازن در مدار امكان زير تحريك شدن ژنراتور وجود دارد، در واقع ژنراتور سنكرون در هنگام جذب توان راكتيو ميتواند با مشكل مواجه شود در واقع بدلايلي كه شرح مفصل نياز دارد امكان سوختن ورقه هاي جانبي هسته استاتور در اينحالت وجود دارد، براي ملاحظه شرح بيشتر و شكلهاي مربوطه به كتاب ديناميك سيستمهاي قدرت kundur رجوع فرماييد

    پاسخ داده شده در مارس 30, 2019.
    افزودن نظر

    سلام وقتی از ژنراتور برق را تامیین میکنیم بهتراست که خازن توی مدار نباشد .اگر مدار توی ناحیه خازنی برود به ژنراتور صدمه میزند به همین دلیل هر جا برق اضطراری هست تابلو خازن فقط روی نرمال عمل میکنه .

    پاسخ داده شده در مارس 31, 2019.
    افزودن نظر

    برگشت توان راكتيو خازن به ژنراتور و رفتن آن به مود پيشفاز منجر به اضافه دما در لبه هاي هسته استاتور و متعاقباً سوختن آن ميشود

    پاسخ داده شده در مارس 31, 2019.

    وقتی بار ژنراتور خازنی است ، جریان تحریک ژنراتور کمتر از جریان تحریک  نامی و حتی جریان تحریک بی باری است .
    پس در این حالت به آن میگویند

    Underexcitation

    و نه Overexcitation . 
    دکتر جان پس حالت زیر تحریک در ژنراتور میشه پیشفاز؟

    در مارس 31, 2019.

    بله

    در مارس 31, 2019.
    افزودن نظر

    – رگولاتور با چند ثانیه تاخیر خازن های اضافی را از مدار خارج می کند. و در همین زمان ژنراتور آسیب میبیند.
    2- امپدانس ژنراتور از شبکه بیشتر است و در فرکانس کم با بانک خازنی تشدید می کند. که هم به ژنراتور و هم به خازن آسیب می رساند.
    البته هر دو مورد راه حل دارد. چون بالاخره باید بتوان از حداکثر توان ژنراتور منصوبه استفاده نمود.

    در متن های بالاتر خوندم دوستی نوشته بودند که اگر خازن در مدار نباشد، ژنراتور سوخت بیشتری مصرف می کند.
    خازن فقط روی توان راکتیو اثر می گذارد و مصرف سوخت فقط به توان اکتیو ربط دارد.
    خازن اگر با تمهیداتی استفاده شود که به ژنراتور آسیب نزند، فقط ظرفیت ژنراتور را (نه دیزل را) آزاد می کند. و هیچ اثری روی دیزل ندارد.

    پاسخ داده شده در آوریل 3, 2019.
    افزودن نظر

    فکر می کنم در مواقعی که خازن تخلیست جریان زیادی از ژنراتور کشیده میشه که باعث آسیب رساندن به ژنراتور میشه، حتی اگر اشتباه نکنم استفاده از چراغ فلورسنت هم در هنگام کار ژنراتور توصیه نمیشه، ا

    پاسخ داده شده در آوریل 3, 2019.
    افزودن نظر

    بدلیل ولتاژ کلید زنی در خازن که اشاره شد دلیل عدم استفاده از بانک خازن در زمان بهره گیری از ژنراتور است.
    البته اگر ولتاژ کلید زنی خازن ها بالا باشد در شرایط بهره برداری از شبکه بهتر از سلف سری استفاده شود.

    پاسخ داده شده در آوریل 3, 2019.
    افزودن نظر

    ريسك رفتن ژنراتور به حالت زير تحريك و آسيب ديدگي ورقه هاي جانبي هسته استاتور وجود دارد

    پاسخ داده شده در آوریل 3, 2019.
    افزودن نظر

    پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید